13723067343 2010-06-26 09:45:13 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 4回答
梁鋼筋錨固問題
下部鋼筋錨固是12D還是15D?軟件在計算梁鋼筋時,錨固長:支座寬-保護層+彎折;而我看鋼筋圖集上卻說錨固長:max(0.5hc+5d,0.4lae)+15d,其實這種方法差別很大,我感覺還是軟件算的合理一些,?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的應該是非框架梁的下部筋的錨固,12D用于2級以上鋼筋,15D用于一級鋼筋,你這里的描述max(0.5hc+5d,0.4lae)+15d這里實際上是用于兩個節點位置的設置,一個是梁的中間節點的設置,而后的端支座節點的錨固。軟件內置的一些計算設置,是根據標準圖集合,工程的一些實際情況來設置的,所以軟件算量是很精確的,。
2010-06-26 09:54:33
-
你提的問題是梁在支座處錨固不夠長的位置才加彎折15D.
2010-06-26 09:52:32
-
梁不夠寬時 會用彎折 梁夠寬的時候直錨就行了 不過我見的好像都是要彎折的
2010-06-26 10:34:50
-
軟件也是根據圖集來的,軟件就是把圖集內置到軟件中,只要圖紙沒有特殊要求,就取默認
2010-06-26 09:53:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看