陶子 2010-06-26 16:40:05 | 四川省 安裝算量GQI | 1457查看 6回答
配電箱電纜識別
有誰知道從橋架到橋架的電纜回路怎么識別? 大家都知道配電室里面的箱子一般都是用橋架連接的,我想知道兩邊都是橋架連接的電纜線怎么識別 如下圖從A1柜到AL1-1箱的電纜線的識別問題補充:大家不要以為我的A1、A2、A3、A4、AL1之間的箱子連接是導管,如果是導管我就不會問你們呢,它們之間都是橋架連接的,只是圖上沒有畫那么線而已,做過安裝的應該知道配電室里面一般都沒有導管,特別是落地安裝的箱子,所以請大家不要再說兩端是導管之類的了。如果上面沒有寫清楚請諒解
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這需要看系統圖,如果系統圖里沒有明確標注,就只能看箱子的進線或出線了。例如是查A1的出線,或是看AL1-1的進線就可以了。
2010-06-26 17:18:51
-
從橋架到橋架的回路,可以添加短管,在短管里面標注線的型號。
2010-06-27 07:01:46
-
由于橋架的屬性里面沒有電纜,所以從橋架到橋架的電纜的無法設置的。 如果起點或終點處有管,就可以設置了。 看你的截圖,起點和終點處都有管,只有中間一段在橋架里面,好設置: 在A1的管入橋架處設置“起點”,在A1-1的管出橋架處“選擇起點”,選擇好后此處的管變成黃色,即可。 那就是不以你的截圖說話: 如果出現全部是橋架的情況,可以在終點的配電箱對應的橋架處假設有一根管,管徑設置為DN13(區別與其它有用的管),長度為1米(好扣減),管內的電纜按正確的規格設置,再按常規識別程序進行即可。記得多了1米的電纜和不存在的DN13的管。 因為橋架內需要通過很多根電纜,所以橋架的屬性里面不能有電纜,這個問題還有待于技術人員的突破,目前沒有辦法。
2010-06-27 08:54:18
-
設置起始點,
2010-06-27 07:04:08
-
有誰知道從橋架到橋架的電纜回路怎么識別? 大家都知道配電室里面的箱子一般都是用橋架連接的,我想知道兩邊都是橋架連接的電纜線怎么識別 如下圖從A1柜到AL1-1箱的電纜線的識別 答:選擇起點,設置起點。
2010-06-27 11:48:28
-
呵呵 那你就在橋架和設備連接處畫一段短的橫管,然后設置成選擇起點~~在匯總計算多的量你在扣減了就行 軟件有限沒有這個功能只能這樣了
2010-06-28 08:56:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看