女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 既然YYZ、YJZ按墻計算,那YYZ端頭的模板會不會少算?

    既然YYZ、YJZ按墻計算,那YYZ端頭的模板會不會少算?

    問題補充:河南2002定額不是按照接觸面積計算的,是綜合的,和混凝土體積相關(guān),明顯的,柱的模板含量要比墻的模板含量高,如果按墻計算,豈不虧了

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 那個不會少的,模板是按混凝土和模板的接觸面積計算的 不存在少算的說法,因為墻的端頭是要計算模板的,墻體相交和墻體與柱相交又是要扣減模板的,所以不會多也不會少算。

    2010-06-27 16:57:15 

  • 不存在少算的說法,墻的端頭是要計算模板的,墻體相交和墻體與柱相交又是要扣減模板的,所以不會多也不會少算,模板量始終是那么多,只是你把他們這樣分配來套定額的問題、

    2010-06-27 16:59:43 

  • 答;這個是當地的計算規則,暗柱是剪力墻的加強部位,如果同墻寬的暗柱,暗梁,連梁并入剪力墻進行計算,河南2002定額混凝土子目中包括相應(yīng)的‘模板,混凝土制作,鋼筋等材料,你只需要輸入墻的工程量計算就可以了。

    2010-06-27 17:28:05 