地下室側墻,標高不同,是分開澆筑還是統一澆筑,這個模板怎么計算?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
就算標高不同,澆筑也是一起澆筑的;模板用剪力墻設置,匯總后查看模板量
2024-02-04 15:31:38
-
看圖一起澆筑
2024-02-04 15:32:15
-
模板:按模板與混凝土的接觸面積(不扣除后澆帶所占面積)計算。
2024-02-04 15:32:18
-
一般是止水帶位置;模板按照平方米計算
2024-02-04 15:32:52
-
分開澆筑,模板按混凝土與模板接觸面積計算。
2024-02-04 15:33:32
-
地下室側墻標高不同,一般是統一澆筑模板分別不同的標高乘上對應的墻長計算.
2024-02-04 15:41:10