Rusher 2010-06-28 12:28:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 11回答
主次梁相交次梁兩邊共附加的箍筋應設為4A8@50還是6A8@50?
圖紙設計說明主梁在次梁處附加箍筋均未兩邊各3A8@50,附加箍筋肢數銅主梁箍筋肢數,但是在計算設置時有的人認為應該是4根而不是6根,請教此處應該設為幾根并分析下?
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計要求6根就得設置6根,否則實際施工的時候也驗收不掉 附加箍筋是不管梁的箍筋怎么設置,獨立按50距間增加的,不是與原箍筋排列,只能放4根
2010-06-28 12:37:27
-
設計明確為各3根,兩邊共計應為6根。說4根是沒有依據的。
2010-06-28 12:33:59
-
按圖紙標注是6根,實際施工,只能放4根。做預算,還是應該按圖紙計算。
2010-06-28 12:34:48
-
設計要求是附加6根,但是你實際考慮一下,本身次梁兩側起始就各有1根箍筋,所以附加的也就只是4根了,但是我們用軟件時候按照6根輸入考慮 圖集上規定的只是附加箍筋的間距
2010-06-28 12:45:05
-
應該是6根 03G101圖集有明文規定的 見截圖
2010-06-28 12:47:18
-
你在梁原位標注處,次梁加筋處直接輸6就成,
2010-06-28 12:40:51
-
圖紙設計說明主梁在次梁處附加箍筋均未兩邊各3A8@50,附加箍筋肢數銅主梁箍筋肢數,但是在計算設置時有的人認為應該是4根而不是6根,請教此處應該設為幾根并分析下? 圖紙設計說明主梁在次梁處附加箍筋均未兩邊各3A8@50,附加箍筋肢數銅主梁箍筋肢數,但是在計算設置時有的人認為應該是4根而不是6根,這種說法是不對的,主梁在次梁處附加箍筋多與小少應以圖紙設計說明為準,不能以某個人說為準。此處應該設為 6 根附加箍筋.
2010-06-28 13:12:10
-
設計明確為兩邊各3根,說4根是沒有依據的。
2010-06-28 13:24:41
-
4A8@50,因為原有箍筋兩邊各有一根
2010-06-28 14:12:57
-
圖紙設計說明主梁在次梁處附加箍筋均未兩邊各3A8@50,附加箍筋肢數銅主梁箍筋肢數,但是在計算設置時有的人認為應該是4根而不是6根,這種說法是不對的,主梁在次梁處附加箍筋多與小少應以圖紙設計說明為準,不能以某個人說為準。此處應該設為 6 根附加箍筋.。。。
2010-06-28 14:27:25
-
用戶,您好!您的圖紙設計說明主梁在次梁處附加箍筋均兩邊各3A8@50,所以肯定了需要一邊布3根,那么在梁的原位標注里可以輸入6A8(2)即可,不需要輸入間距,如果鋼筋的間距和支數與主梁一樣的話,可以直接輸入6。
2010-06-28 14:43:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看