勇敢的心 2010-06-29 08:09:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2649查看 2回答
約束邊緣暗柱鋼筋設置
在做剪力墻結構鋼筋時,遇到約束邊緣暗柱,在圖紙上暗柱表上暗柱有陰影部分,和陰影部分以外虛線以內部分,在新建暗柱時陰影部分以外的要不要算在暗柱里?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不需要考慮陰影以外的部分 你可以直接按暗柱截面配筋圖定義暗柱構件。 你的截圖是03G101-1第18頁的圖解,這個圖解是供設計人員控制暗柱尺寸的,預算人員不需要考慮虛線部分的,圖紙上都有暗柱配筋圖的,根據配筋圖截面定義構件,箍筋如果與圖元不符 也可以在其他箍筋里計算的。
2010-06-29 08:33:48
-
在新建暗柱時陰影部分以外的部分,最好不要設置在暗柱之內。
2010-06-29 08:29:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看