gaoshuang 2010-06-29 19:33:03 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 772查看 11回答
窗臺下設壓頂,配置鋼筋3A6,板端伸入墻體250cm.,怎么理解呢?壓頂鋼筋怎么定義呢
None
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
壓頂長度按洞口寬度+2*250定義
2010-06-29 19:39:27
-
窗臺下的壓頂你可以用過梁構件來設置,位置設置成洞口下方就可以,然后在過梁里輸入鋼筋信息。
2010-06-29 20:02:16
-
窗臺下設壓頂,配置鋼筋3A6,板端伸入墻體250cm.,怎么理解呢?壓頂鋼筋怎么定義呢。 窗臺下設壓頂,配置鋼筋3A6,板端伸入墻體250cm.,這就是說窗臺下需要配置鋼筋3根一級鋼筋直徑為園6的即3A6,板端伸入墻體250cm。 這樣的壓頂鋼筋可以不用定義,直接在“單構件”中輸入解決。
2010-06-29 20:10:31
-
配置鋼筋3A6,板端伸入墻體250cm指鋼筋伸出窗臺兩邊各250mm。
2010-06-29 20:22:40
-
在壓頂里按參數輸入鋼筋.用SHIFT+左鍵布置壓頂伸入墻里各250MM.
2010-06-29 20:57:12
-
窗臺下設壓頂,配置鋼筋3A6,板端伸入墻體250cm.,怎么理解呢?壓頂鋼筋怎么定義呢 答;你可以利用"過梁"構件進行處理,在過梁構件中的的上部縱筋輸入"3A6,板端伸入墻體250mm.
2010-06-29 20:22:53
-
這個其實就是按照圈梁做的 然后修改鋼筋長度 一般圈梁是錨入15d每邊 這樣可以方便在圖形算量里使用了
2010-06-29 20:53:56
-
這樣的情況 你可以使用單構件但不直觀 可以使用過梁或圈梁代替比較直觀
2010-06-29 21:11:13
-
可以按圈梁進行設置,鋼筋信息輸入上部輸入3A6,如果有拉筋就在箍筋中設置即可。長度是在繪制時點擊洞口邊延長250就行了。這樣也便于鋼筋、圖形互導。
2010-06-30 08:00:39
-
按壓頂構件畫時把長度按洞口加500畫入,或可按過梁更方便
2010-06-30 11:24:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看