  • 應急照明線路有雙線的么,既有BYJ又有RVSP線,共管JDG20嗎

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是的,共管

    2024-03-10 15:58:08 

  • 下面那根是強啟線,可以的,共管敷設。

    2024-03-10 16:00:39 

  • 是共管敷設。但不同的是,2根電源線,2根通信(開與關)線。

    2024-03-10 16:07:06 

  • 看圖是共管敷設

    2024-03-10 16:12:00 

  • RVSP是通訊線,共管JDG20

    首次提交 2024-03-10 16:13:29  最近修改2024-03-10 16:14:59 (修改過1次)

  • 你的理解正確

    2024-03-10 16:14:19 