度 2015-03-09 15:03:38 | 河南省 安裝算量GQI | 467查看 2回答
通風的問題
紅色部分是否計算風管的工程量,鋼制單層百葉風口+排煙防火調節閥在定額套價中該怎樣處理。請大神門幫幫忙
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,鋼制單層百葉風口按半周長套百葉風口安裝子目,主材按照實際的計算;
2,一般都是按照這些閥門的周長進行套項的,主材費按照市場價進行調整。
3,紅色部分是:與風口相連接的短管(俗稱頭頸)是要計算工程量的,鐵皮壓條不需要計算工程量。
風口是直接裝在風管上,那么是不需要頭頸的,除非圖紙上有標注。在圖紙上無法顯示風口與風管之間需要短管(當風口裝在吊頂上時需要,這時吊頂標高與風管底標高的高差就能反映出來)。
?
2015-03-09 15:32:17
-
一,紅色部分要計算風管的工程量(500*800*長度),長度:風口-水平風管的中心線。
二,鋼制單層百葉風口套子目單獨計算。
三,排煙防火調節閥套子目單獨計算。
2015-03-09 15:35:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看