剪力墻暗柱 和連梁 是否單獨計算混凝土梁和模板量
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這部分暗柱和連梁實際是上就是剪力墻,其模板與混凝土要合并到剪力墻當中去 圖形中正確方法與墻等厚度暗柱部位要用剪力墻填充,暗柱不繪制,連梁部位要剪力墻通長繪制,根據連梁和層高信息確定這個部位下面的門窗洞口參數,繪制上去,用墻體和門窗洞口實現連梁的構造才合理,就不用繪制連梁了
2010-07-02 13:01:05
-
全部按墻計模板
2010-07-02 12:59:44
-
連梁和暗柱是不要單獨計算的,統一按剪力墻計算。
2010-07-02 13:08:57
-
答:剪力墻暗柱和連梁單獨計算,但套價時合并到剪力墻一起計費。
2010-07-02 14:02:46
-
剪力墻暗柱 和連梁 應按墻的砼和模板計算
2010-07-02 13:13:14
-
個人認為大家所的對,不過要視具體情況具體分析,不要一概而論。 現在很多剪力墻結構,甲方為了節約成本,把窗下900高的墻由磚來填充,那么這個洞口上面的連梁就400~500高,那么,你套墻是不是太不合理了?施工是不會把這個連梁同砼墻一起澆注的,需要單獨支模,按照單梁連系梁的施工工藝來做,所以這種情況要套取單梁連系梁子目的砼及模板。 連梁套取墻子目要洞口的上下都是由砼澆注,支模時要整面墻用模板封死,加窗側模即可,整面墻同連梁一起澆注,那么這種連梁套取墻是說得過去的。 至于暗柱如果同墻厚的話,按照墻子目執行,如果和墻不一般厚,要調整人工等。
2010-07-03 00:25:21
-
從2009導入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導過來把暗柱和連梁的構件刪除后只剩砼墻的砼和
從2009導入過來的剪力墻加上暗柱和連梁的砼和模板量,與導過來把暗柱和連梁的構件刪除后只剩砼墻的砼和模板的量一樣嗎?
-
請問用圖形算量時,剪力墻的模板包括剪力墻中的暗柱和暗梁的模板量嗎?剪力墻的腳手架能套單項腳手架嗎?問題補充:大家好!我的意思是剪力墻匯總出來的模板量是否包括暗柱和暗梁的模板量?
-
在鋼筋算量中,暗柱、端柱、連梁都需要繪制。因為暗柱、端柱、連梁都是剪力墻的一部分,導入圖形時還需要導入暗柱、端柱、連梁嗎?如果在圖形算量里也繪制了暗柱和端柱,軟件會重復計算暗柱和端柱的工程量嗎?