alei87 2010-07-02 17:18:33 | 河南省 其他專業 | 479查看 4回答
梁鋼筋的計算
(1)框架梁以暗柱為支座的時候,上部通長筋的計算是按直錨計算的嗎?軟件怎么顯示是直錨呢? (2)框架梁第二跨右支座鋼筋的計算,支座筋軟件為什么計算在支座的一邊深入1/3,在支座處彎折呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁端頭鋼筋的錨固當支座寬度大于錨固長度LAE時鋼筋是首先選擇直錨的,所以會出現你說的第一問題的地方的情況。 從你梁可以看出,只有兩根鋼筋是上部的通長筋,其他的鋼筋為負筋,所以在梁的支座處進行錨固并伸入跨中1/3、而其你的第二跨的地方兩邊支座負筋鋼筋級別不一樣所以只能單獨在中間支座錨固。 我知道你鋼筋是一樣的,但是直接不同。
2010-07-02 18:52:06
-
所謂直錨,就是鋼筋不用打彎的錨固,你可以從鋼筋單看是否長度符合; 鋼筋上皮負筋為梁跨的1/3,第二皮為梁跨的1/4;
2010-07-02 18:40:19
-
(1)框架梁以暗柱為支座的時候,上部通長筋的計算是按直錨計算的嗎?軟件怎么顯示是直錨呢? 是按直錨計算的,因為軟记根據抗震框架梁在支座位置是否直錨和彎錨自動判斷的,當直錨長度不夠的時候才彎錨,此處支座的長度扣減保護層大于直錨長度,所以采用直錨。 (2)框架梁第二跨右支座鋼筋的計算,支座筋軟件為什么計算在支座的一邊深入1/3,在支座處彎折呢? 因為上面?C18 5/2表示上面一排布置5根,下面一排布置2根,通常筋為2C18,上面一排就剩下3根鋼筋,按抗震框架梁縱向鋼筋構造的要求,上面第一排負筋伸出支座的長度為跨凈長的1/3,第二排為1/4。 右邊的2C18+4C20 4/2表示上排布置4根鋼筋,其中通常筋為2C18,上排只剩2C20,因為第锭讕的鋼筋直徑左右不?,所以右邊?C18必須彎錨進入支座 處。
2010-07-02 23:19:41
-
你好, 1、“框架梁以暗柱為支座的時候”,此節點在《混凝土結構設計規范》應用的范圍之外,平法圖集中也沒有“框架梁-剪力墻”這個節點。因此沒有參考依據能夠得出具體的節點構造,這種超規范的設計應該咨詢設計。 2、附圖中第二跨的右支座的負筋信息和第三跨的左支座的附近信息不一樣,因此不能拉通布置,只能各自錨固。
2010-07-03 09:02:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看