集中標注與原位標注問題
請問各位高手: 在圖紙中即有集中標注也有原位標注,那么集中標注中的通過筋通長是指上部的還是下部的,怎么樣判斷? 如:集中標注:KL1(13)450*600 a8@100/200(4) 4c20 這里指的是上部的還是下部的通長筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納集中標注中的通長筋是指上部鋼筋。4C20就是上通常鋼筋。
2010-07-03 11:30:34
-
在圖紙中即有集中標注也有原位標注,那么集中標注中的通過筋通長是指上部的不是指下部的,如:集中標注:KL1(13)450*600 a8@100/200(4) 4c20 這里指的4c20是上部的通長筋不是下部的通長筋。
2010-07-03 11:31:07
-
如果只有一個就是上部筋,如果有兩個,用分號隔開,前面一個是上部筋,后面的是下部筋
2010-07-03 11:31:27