  • 消火栓管道套給排水采暖分冊的室內管道安裝,那么請問消火栓管道還要套打壓和沖洗嗎?

    我記得好像沖洗的話套第八冊管道消毒沖洗但是去掉漂白粉含量,計算規則是不是管道沖洗工程量等于管道長度?那么還要打壓試驗嗎?要的話套什么定額呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    套打給排水管道安裝定額工作內容包含了試壓及沖洗,消毒沖洗另算的,長度按照管道長度計算就可以了