不算鋼筋 2010-07-03 13:36:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 3回答
關于鋼筋軟件的計算
向?qū)<覇柡茫? 請教問題: 在鋼筋2009中,基礎承臺間的連梁,我們通常計算為:凈長+左錨固+右錨固 錨固值通常為直錨La(Lae) ,但軟件在此計算的時候,是取承臺的一半加5d ,我想請教下,軟件計算是不是錯誤的。 在混凝土設計規范10.4.1條,的確規定當直錨可以直錨時,要錨過支座的一半+5d,但是 我認為作為一個承臺間基礎連梁,只承受基礎層砌體的重量,是不用錨固到承臺的一半+5d;請專家談下看法,不勝感激!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果承臺尺寸不大,還是可以的,如果承臺尺寸很大,就有點顯得浪費。你可以在計算設置里修改。 工程設置--計算設置--- 抗震地區取Lae
2010-07-03 13:47:52
-
基礎連梁和框架梁的錨固是不一樣的,軟件計算沒有錯誤的,軟件是按照內置的平法圖集上的要求自動計算的,如果承臺間的梁是框架梁那么軟件會按照凈長+左錨固+右錨固 的要求計算。 關鍵看你的構件屬性圖元里構件類型是設置的框架梁還是基礎梁 承臺連梁的錨固段的長度可以在工程設置里的計算規則里修改
2010-07-03 13:48:44
-
承臺間的連梁屬于基礎連梁,要按框架梁定義,類別選擇基礎連梁,這樣梁就是從基礎邊錨入一個錨固長度了,你試試
2010-07-03 14:15:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看