西瓜 2024-03-18 09:46:56 | 廣東省 土建 | 2030查看 1回答
如果超灌的高度 高于了施工的地表面標高,是否 這部分 不能算樁長,只能算混凝土工
第一個 問題 我還是不太理解老師的意思 老師 你能完整詳細的說說嗎 ,我第一張圖是定額說明 第二張圖是定額計價的爭議回復 哪個都是定額規則啊
如果超灌的高度 高于了施工的地表面標高,是否 這部分 不能算樁長,只能算混凝土工程量?
第一個問題:首先確認是結算還是招標控制價,如果是結算,超灌部分不能再計量了;因為赤部分在秪那個量里考慮了
你說的 第一個 問題,是指定額里考慮了充盈系數包含了超灌部分、但是就會 與我第二張圖片里 定額站的回復“旋挖灌注樁 混凝土工程量應以設計長度及設計預留長度之和為計算長度”就不對了
超灌不是充盈系數考慮的,是定額計量規則跟清單計量規則不一樣
第一個 問題 我還是不太理解老師的意思 老師 你能完整詳細的說說嗎 ,我第一張圖是定額說明 第二張圖是定額計價的爭議回復 哪個都是定額規則啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先灌注樁的超灌不可能超過地面,超灌的目的是要確保在截樁以后,確保設計樁頂部混凝土質量,是個控制樁質量的措施,所以超灌不可能超過地面(難道還要支模嗎)通常的做法是,根據設計樁長對地面進行填挖土,確?;炷凉嘧⒍际窃诳字羞M(jìn)行。
清單工程量計算規則:按照樁設計長度*截面積 按照m3 計算
定額工程量計算規則:按照(設計長度+超灌)*截面積 按照m3計算,充盈損耗系數已在定額子目中包括,不需要單獨計算工程量。
另外,沒見過聲測管還要扣除的,純屬法盲
首次提交 2024-03-18 10:08:09 最近修改2024-03-18 10:09:19 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看