    如所附排水系統圖所示: 1、FL-1、2排水立管中的首層管徑為De160、二層為De110,那它們是在二層樓面處采用套管或伸縮節連接嗎?各至的計算長度是否仍為它們對應的樓層高呢?套管或伸縮節不用另外計算工程量吧? 2、UPVC(De160)排水立管與正負零以下的埋地PE(De160)管計算工程量時,是否是以正負零為界。立管底部的彎頭不用另外計算工程量吧,如果計算是按什么材質,UPVC還是PE。 3、衛生間器具存水彎出口至排水立管之間的De75橫向水平管是否按UPVC(De75)計算這段工程量。 4、梯項排至天面的立管管徑是否是De75。

    首層

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答1、套管或伸縮節的設置國家圖集有明確規定 ,見華北表91SB2-1(2005)238--240頁之要求。根據規范要求塑料排水管的【排出水平】應比立管大一號,F(xiàn)L1/2長度根據圖中標注位置,應該按你說的計算。套管或伸縮節不用另外計算工程量,它屬于管件。 答2、彎頭以上按PVC計算,彎頭一下(含彎頭)按PE管計算。彎頭不計算工程量。 答3、衛生間器具存水彎出口至排水立管之間的De75橫向水平管按UPVC。 答4、梯項排至天面的立管管徑是De75。與側入式雨水斗排出管同徑。 應該計算,按墻面凈距離不小于200計算。

    2010-07-04 16:31:08 

  • 1、用變徑連接,以二層為界,有套管或伸縮節另外計算; 2、以地下管的埋深為界,彎頭與接頭等不能另外計算,定額子目已經含有這些零配件; 3、按排水管材施工; 4、從圖片上看是DN100.