NINI 2015-03-04 09:32:04 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2064查看 1回答
請問專家建筑物超高施工增加費是如何套的?
假如一個建筑物是15層 那是不是先求出7層8層9層這2層建筑面積的總和然后套11-1 。 然后再求出10,11,12層這3層的面積總和套11-2 然后再求出13,14,15層的面積總和套11-3??? 求詳細講解
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先看定額關于超高費的編制說明:
一、建筑物超高增加費
【1、建筑物設計室外地面至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、突出屋面的電梯間、樓梯間等的高度)超過20m時,應計算超高費。】
這樣就可以判斷28-20=8米可以計算超高費用。而23.1的位置恰好在第五層的中間位置,處于第五層離地1.1米的位置處, 在看下一個編制說明:
【3、超高費按下列規定計算:
1)檐高超過20m部分的建筑物應按其超過部分的建筑面積計算。
2)層高超過3.6m時,以每增高1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。
3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費?!?
根據這個編制說明第三條的規定,該案例層高都沒超過3.6米,此情況在定額解釋里也已經很明確的回復,只有20米以上的樓層超過3.6米層高才可以計算層超高費。
本案例雖然第八層高度超過20米了,該層的地面也在20米以下,但層高都沒超過3.6米。所以該案例第八層不計算超高費的。
2015-03-05 10:45:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看