易鴻 2024-03-18 17:17:55 | 河北省 土建計量GTJ | 246查看 1回答
人防門框墻尺寸設置問題
見上傳截圖人防門框墻三維圖中紅色圈起來的部位。在構件參數設置中均按照圖紙參數信息設置,墻厚為300,上部臥梁部分厚度為450,為什么構件布置之后臥梁上部、左右兩側墻體厚度也為450厚?不應該也為300厚嗎?還請大神指點。后附相關圖紙信息、構件參數設置截圖。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
參數里可以設置對齊邊
上部的對齊邊設置為箭頭指的
首次提交 2024-03-18 17:46:00 最近修改2024-03-18 17:46:51 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看