清風 2010-07-05 15:12:03 | 廣東省 其他專業(yè) | 2246查看 3回答
模板的超高工程量計算問題
廣東省定額里面的柱、梁、墻超高時都要計算模板的超高工程量,同時在進行軟件套用定額時,軟件里面可以換算成實際高度,那么換算成實際高度后的工程量是指全高度面積還是基本層(3.6米)的面積?如果是全高度面積,那么還需不需要套用超高部分的定額?套用超高部分的定額時其工程量是指超過基本層(3.6米)以上的面積還是指全高度面積?請專家指教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套用超高部分的定額時,是指的超過3.6m以上的與砼接觸的模板面積!
2010-07-05 15:14:16
-
注意廣東定額是按構件全部工程量計算,不區(qū)分3.6米以上、以下各自所占的工程量。請說明中的最后一句“支模高度指樓層高度”。 9.0.2 柱、梁、墻、板、地下室樓板等模板的支模高度按3.6m考慮。支模高度超過3.6m時,柱、梁、墻、板按每增加lm以內子目計算;地下室樓板按相應子目的工日、鋼支撐及載重汽車用量乘以系數1.2計算。支模高度指樓層高度。 “我想知道的是超過3.6米時,在套用軟件的時候又換算成了實際高度,這時的工程量是指樓層高度還是指3.6米高的工程量,同時還要不要套用增加1米內的子目?如果要,那么工程量是指樓層高度還是3.6米以上的高度?”那就做個假設,矩形柱500*800,柱高4.2米,樓板厚度120,它的模板面積是(0.5+0.8)*2*(4.2-0.12)=10.61平方米,那么套超高時就是按10.61平方米的工程量。 “你的這個假設我明白了,但是在套用軟件的時候又換算成了實際高度,這時的工程量是指樓層高度還是指3.6米高的工程量,同時還要不要套用增加1米內的子目?”我都被你弄糊涂了,又明白又不清楚,超高的就是按實際高度計算的啊,你看圖片分開輸入計算的結果。 “我明白的是超高的就是按實際高度計算,但是在“套用軟件的時候又換算成了實際高度,這時的工程量是指樓層高度還是指3.6米高的工程量,同時還要不要套用增加1米內的子目?”這個不清楚,現在按你的圖例意思是:超過3.6米時,既要套用換算成實際層高定額,又分別要套用基本層和超高定額子目,那么現在實際層高定額和基本層定額子目的工程量都是指全高度是嗎?”。如果能夠獲得你的采納確實也不容易啊。 1、超高工程量是按全高的工程量計算; 2、我圖片上是個例子,分開套時的結果上面一個子目的合價,與下面兩個子目的合價數對比。 “ 你這個應該只套用一次就行了吧,換算成實際高度后就不需要再分開來套用定額吧”是套一次就行了。 “徹底明白你的意思,但是其它回答說超高1米內的子目工程量是指3.6米以上部分,那這就是不對的呢”你要知道各地定額的計算規(guī)則是存在的差異,不同的解答也不奇怪,希望你認真去理解廣東定額的計算規(guī)則。
2010-07-05 15:23:27
-
應該是超出部分的 在計算設置就是這個默認設置
2010-07-05 15:48:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看