王婉荷 2024-03-21 11:01:18 | 江蘇省 土建 | 325查看 5回答
剪力墻設置了垂直分布筋,為什么編輯鋼筋里沒有,最后鋼筋量里也不包括
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你設置的間距是300,但是。模型空位是290,沒有計算吧。或其它原因。
2024-03-21 11:08:24
-
是不是有暗柱
暗柱位置不計算剪力墻的垂直分布筋的
剪力墻的水平分布筋貫通
2024-03-21 11:05:31
-
看一下相鄰樓層同個位置的剪力墻鋼筋三維,是不是其他樓層的垂直筋伸進來了
首次提交 2024-03-21 11:05:57 最近修改2024-03-21 11:06:28 (修改過1次)
-
重新匯總看看
2024-03-21 11:06:58
-
暗柱尺寸是不是大了
2024-03-21 11:06:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看