anny 2010-07-07 09:10:43 | 河南省 其他專業 | 481查看 5回答
標準圖集上面的疑問!幫忙解答一下!
板上部縱筋是怎么理解圖集上那幾話的呢???就是那個按下部縱筋的1/2,且不小于8@200的!是怎么個意思???問題補充:如果下部縱筋是c14-150呢?上部縱筋是多少?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按下部縱筋的1/2,且不小于Φ8@200 ,意思是 上部鋼筋的截面面積為下部縱筋截面面積的1/2,(如 下部縱筋為Φ10@100,則上部配筋為Φ10@200。) 且最小不小于Φ8@200(如 下部縱筋為Φ8@150,則上部配筋為Φ8@200,而不能為Φ8@300。)
2010-07-10 15:33:00
-
假如板底筋是C12-100,那上部鋼筋就是C12-200. 如果板底筋是C8-200,那上部鋼筋不可能是C8-400. 那就不小于C8-200
2010-07-07 09:16:44
-
下部縱筋的1/2,是間距,且不小于8@200的!兩個取最小值!!
2010-07-07 09:18:42
-
上部縱筋那是個負筋,長度按下部縱筋的1/2,間距不應該小于a8@200
2010-07-07 09:18:30
-
如果下部鋼筋直徑小于或等于16mm,則取8@200就可以。如果下部剛筋直徑大于16mm ,則取直徑的二分之一,20的取10@200。二者之中取直徑大的。 不過這些是給設計者看的,預算的話只需要根據圖紙做便可以
2010-07-13 16:44:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看