灌注樁問題
下面的灌注樁大樣圖,不知道設計是抄襲套圖的沒刪掉,還是我壓根沒看懂?請各位老師指導一下。
這個試樁有2個大樣,到底選擇是選擇一個,還是這2者有相互聯系需結合使用?我實在想不通,設計想表達的意思?
樁基文字說明如下:
一、工程概況
1、,采用樁承臺基礎形式,
樁型采用泥漿護壁鉆孔灌注樁。
二、設計基本信息
1、本工程地基基礎設計等級為甲級,樁基設計等級為甲級。
2、灌注樁參數見樁參數一欄表。
三、材料說明
(一)混凝土
1、%%130400灌注樁樁身強度必須達到C35的要求;試樁樁身強度必須達到C40的要求。
2、混凝土的保護層厚度為50mm。水下混凝土的配合比和采用的骨料應符合下列規定:水下
灌注的混凝土必須有良好的和易性,配合比應經過實驗確定并報設計單位審核。坍落度宜
為18~22cm; 含砂率宜為40%~45%; 細骨料應盡量采用中砂; 粗骨料可采用碎石,
其粒徑不得大于鋼筋間最小凈距的1/3。宜摻加外加劑以改善和易性和緩凝。
3、樁基施工時要嚴格遵守《建筑樁基技術規范》(JGJ 94-2008)、
《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011
《建筑地基基礎工程施工質量驗收標準》GB50202-2018
及有關的施工及驗收規范、規定、規程,以確保施工質量和人身安全。
4、當樁身處于有腐蝕性的環境時,樁身防腐蝕構造應通過專項論證,并滿足GB/T50046-2018
《工業建筑防腐蝕設計規范》的相關要求。
(二)鋼筋
1、灌注樁的縱筋和箍筋采用下列等級鋼筋:
縱筋:HRB400,螺旋箍筋:HPB300
鋼筋的使用需符合《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2010)的有關規定。
2、施工單位應呈報所有使用在本工程中的鋼筋的出廠報告。報告內容應包含鋼筋的化學成分
鋼筋的使用需符合《混凝土結構通用規范》GB55008-2021的有關規定。
及鋼筋的屈服應力和極限抗拉強度。
3、每車運送到工地的鋼筋均至少有兩個抽樣進行試驗,并滿足上述要求及相關規范要求。
4、所有鋼筋的焊接均需滿足《鋼筋焊接及驗收規程》(JGJ 18-2012)的要求。
5、當縱筋采用機械連接接頭,應滿足《鋼筋機械連接技術規程》(JGJ 107-2010)的要求。
五、施工要求
1、樁基應首先進行試樁,待試樁進行靜載試驗并滿足設計要求后方可進行工程樁的施工。工程樁的施工
工藝應與試樁施工工藝一致??箟红o載荷試驗終壓值分別為:ZH1為7000KN;
數量在同一條件下抗壓樁及抗拔樁分別不應少于3根,且分別不宜少于總樁數的1%,充盈系數不得小于1.1。
2、所有灌注樁的施工均需由相應資質并有類似工程施工和檢測經驗的單位來
完成。在施工和檢測過程中均需由政府部門資格認可的樁基監理工程師和獨立的質檢機構
全程監督,并保障樁基施工和檢測的可靠性。
3、施工方應在施工前提供施工方案和施工組織設計,并由設計單位審查,通過后方可施工。
施工過程中應定期向有關部門匯報工程進展情況。所有隱蔽工程必須經過主管監理驗收后
方可進行下一步施工。
4、施工前應復核測量基準線及水準基點,并在施工過程中妥善保護。
5、灌注樁的施工應滿足《建筑樁基技術規范》JGJ 94-2008中第6章的要求。
6、護壁可采用鋼套筒護壁以免場地砂層和卵石層處易產生塌孔和掉塊現象,同時注意控制孔底的沉渣厚度。
7、孔深度必須保障達到設計要求的深度,并進行清孔,摩擦型樁的孔底沉渣厚度<100mm,端承型樁的孔
底沉渣厚度<50mm。
8、水下澆灌混凝土,宜采用與樁身相同混凝土標號的預制混凝土隔水栓?;炷脸豕嗔繎?yīng)能
保障混凝土灌入后,導管埋入混凝土深度不小于1米,混凝土初灌量應通過計算確定,有地下水時水下灌注混
凝土應摻外加劑。
9、應控制最后一次灌注量,超灌高度不小于1米,鑿除泛漿后必須保證暴露的樁頂
混凝土強度達到設計等級。樁保護層厚度為50mm。
10、成孔過程中場地嚴禁堆載,大型機械需避開樁孔運行,成孔完畢應盡快清孔,驗槽。相關工作完畢后盡快澆筑。
挖孔施工時應采取有效措施降低地下水位和做好排水工作。成孔達到設計深度后,孔口應予保護,并做好記錄。
11、成孔完畢,須經勘察、設計、監理、質檢等有關部門檢驗,并經確認持力層已達到設計要求后,清除浮物和
松散巖體、泥土等,經驗收合格后,方可進行澆注混凝土。樁的設計長度如與實際開挖情況不符時,請及時通知
勘察、設計人員另作調整。施工單位必須按規定對每一根樁做好施工記錄,并留混凝土試件,做出試壓結果。
12、終孔時,應由勘察單位檢驗樁底下5米深度范圍內有無空洞、破碎帶、軟弱帶、軟弱夾層等不良地質條件。
13、樁基施工過程中應提交或備查以下資料:
1)樁位測量放樣平面,灌注樁施工記錄及樁的井徑曲線。
2)材料檢驗結果,包括鋼筋拉伸試驗結果,水下混凝土的配合比,混凝土試塊強度等
3)質量評定書
14、灌注樁成孔施工的允許偏差應滿足《建筑樁基技術規范》JGJ 94-2008表6.2.4的要求
15、本工程按常溫施工季節設計,未考慮冬雨季施工及工程越冬。冬季施工措施由施工單位
專門處理,工程跨年度有關技術問題的處理應由施工、監理單位按國家及地方有關施工技
術規程執行。
16、未明確的內容應按現行國家相關規范、規程、標準及圖集執行,并與設計單位聯系確認。
17、當現場情況與設計圖紙不符時,應及時通知設計單位,嚴禁擅自處理。
六、工程樁驗收試驗要求
1、試樁相關的檢測內容包括:成孔質量檢測(孔徑曲線、孔底沉渣、充盈系數),靜荷載試驗,
樁身混凝土質量檢測(低應變、超聲波、或鉆孔取芯)等。
2、成孔質量檢測。檢測單位需對所有試樁進行成孔曲線、孔底沉渣、充盈系數的測試。
3、靜載荷試驗。載荷試驗設備的加載能力不得小于加載試驗最大加載值要求,并宜留有適當余量(不小于10%)。
現樁基布置為按照堆載法布置,若需采用錨樁法,請及時通知設計修改設計。
4、單樁抗壓靜荷載試驗加載采用慢速維持荷載法并應按《建筑樁基技術規范》(JGJ94-2008)
和《建筑基樁檢測技術規程》(JGJ106-2014)中有關要求進行。
5、靜載荷試驗需待樁身及樁帽混凝土強度達到設計強度后方可進行,施工時應做好同條件養護試塊以確定樁身強度。
試樁不得加載至破壞,抗壓樁極限加載值分別為:ZH1為7000KN,
靜載荷檢測前應采取有效措施消除有效段樁頂標高以上土層對樁身側阻的影響。
6、工程樁基承載力檢測要求:不少于總樁數的1%,且不少于3根樁做慢速維持荷載法靜荷載試驗。
7、樁身完整性檢測:樁身完整性檢測采用低應變動測法,檢測數量不少于總樁數的30%,且不應少于20根。所有靜載荷
試驗樁均應進行低應變動測,每片混凝土剪力墻下及每個柱下承臺下不少于1根。動測報告應包括波形曲線、質量評價、
缺損程度以及所在部位。對于靜載荷試驗樁加載之前和之后均需測試。對樁身質量有疑問的樁應采用鉆芯法補充檢測,
8、檢測單位應根據成孔質量檢測、靜載荷試驗、樁身混凝土質量檢測等測試內容與要求制定詳盡的方案,且須加大檢動測數量。
經各方認可后實施。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一個是試驗樁,一個不是阿,一個工程假設100根樁,質安站就要抽取幾根樁來做靜載試驗,那么用來靜載試驗的樁就要按照試驗樁的構造去做
2024-03-28 22:01:00
-
沒錯,試樁和工程樁的大樣圖。
2024-06-07 23:50:21
-
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-10 00:25:54