dakuaitou 2010-07-08 10:59:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 370查看 1回答
在線提問附圖中一層
附圖中一層柱子400*400(左側柱頂標高3.05m,右側柱頂標高3m),二層柱子200*200,一層頂梁200*500,梁頂標高3.05m。 所以實際情況是該梁左側以一層400的柱子為支座,右側以二層200的柱子為支座,這種情況軟件根本設置不了支座,如何處理(拒絕將柱子分段畫的方法,那樣柱縱筋調整起來更麻煩)?謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我不知道你用的是那個版本,我用的是2009鋼筋11.1.3.532 你說的這種情況軟件會自動別別到上面的200的柱 你可能更新一下軟件,再式一下
2010-07-08 14:23:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看