  • 圖中屋面板基本配筋說明的版跨中正筋是什么。面筋還是底筋,還是中間層的鋼筋

    拉通屋面板

    圖中說明了C8@200雙向拉通的鋼筋(這個版跨中正筋是既不是面筋也不是底筋,是中間層鋼筋的意思嗎)也說明了支座負筋C8@150短向拉通,長向C8@200拉通(但是沒寫負筋兩端的伸出長度)后面寫了配筋不足的詳見原位標注的鋼筋(平面圖二中板底筋面筋附加筋都有)



    所以我想不通,按照說明的字面意思理解,

    難道是設計說明的鋼筋和平面圖中的鋼筋都要加進去嗎,那這個配筋也太離譜了。



    我們一般的平面圖板配筋說明只會寫未注明的配筋什么什么,注明的按平面圖注明的來。就這么簡單。這個圖的說明怎么這么難讓人理解


    2024-04-02 16:51:21 補充

    按照說明的意思是平面圖中的鋼筋只是補充鋼筋,梁板說明中的鋼筋也是這塊板的,我理解就是軟件中先布說明的單層雙向筋和負筋。然后再把平面標注的鋼筋也補進去,這樣的話最終其實是三層鋼筋,負筋也是布了兩次,是這樣的嗎

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    按圖紙說明,原位標注屬于補充,按文字說明+原位布置沒問題

    2024-04-02 16:46:47 

  • 是底筋

    2024-04-02 16:43:19 

  • 問下設計,圖中都標出了,就按圖中表的

    2024-04-02 16:43:48 