不懂就問的小萌新 2024-04-12 02:42:23 | 廣東省 安裝 | 830查看 3回答
求教如圖低壓進線柜理解是否正確;求教柜中的母排如何計算
如圖由高壓柜1AH103接至變壓器;再由變壓器用母線MX/4P-1250A接入低壓進線柜1AA1(GCK,800*1000);柜中WDZ-YJY-5*16接回變壓器;
但是圖中的六個電流互感器上面那個“綠○帶一紅斜線”跟下面那個“《”我看不懂是啥意思;
脫扣器是指圖中的哪個;
長延時整定值(A)是哪個元件的;
“安裝容量 計算容量 計算電流” 是指柜還是什么;
PE規格的 銅母排TMY80*8與上面的“TMY-3(100*8)+1(80*8)”應該怎么計算的;
變壓器左邊的引往放電機組控制屏“WDZN-RVS-3x2.5-JDG20/WE ”,什么是放電機組控制屏。
求懂的老師麻煩教一教萬分感謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
但是圖中的六個電流互感器上面那個“綠○帶一紅斜線”跟下面那個“《”我看不懂是啥意思:這個是斷路器的,
脫扣器是指圖中的哪個:脫扣器是斷路器的附件,分類電磁型,熱磁型,電子型等等。
長延時整定值(A)是哪個元件的;延時整定也是斷路器的整定電流什么的,不要管他,主要看斷路器的品牌和規格要求。
“安裝容量 計算容量 計算電流” 是指柜還是什么:主要是變壓器的容量。
PE規格的 銅母排TMY80*8與上面的“TMY-3(100*8)+1(80*8)”應該怎么計算的;3根100*8,1根80*8的,3根是三根相排(火線),紅綠黃。80*8是零排,應該還有一個地排。
變壓器左邊的引往放電機組控制屏“WDZN-RVS-3x2.5-JDG20/WE ”,什么是放電機組控制屏:這個是都二次系統里面的線路,用RVS3*2.5的線穿JDG20的管主要是做控制用的。
2024-04-12 08:41:21
-
母線排成套廠家算就行了
2024-04-12 07:38:22
-
零零散散的和你無關,元器件都是廠家集成供配,變壓器到AA柜,一般走柜頂匯流排,匯流排主材價格攤銷到各柜設備費,安裝費單計,因為現場打孔安裝,你這個是三相五線銅排,或者叫三相四線+PE單線銅排,其他小線都是二次回路,計量監測用的,不值錢,大概估估米數
2024-04-12 08:23:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看