  • 綜合布線系統設備工程量計算

    一棟綜合樓,電視插座有4個,網絡插座有120個,電話插座有120個,在電井內設計機柜,干線是6芯光纖。問題1.滿足功能達到要求,用一個光纖收發器,一個交換機,5臺網絡配線架,5臺110電話配線,1臺電視分配器就夠了嗎?問題2.連接順序是光纖-光纖收發器-交換機-配線架-插座。光纖收發器前后端用尾纖連接,交換機前端是尾纖后端是網線。配線架的前后端都是網線。這樣的連接是對嗎?問題3.我的理解是否有錯誤,或者要補充的?

    2024-04-15 14:37:13 補充

    問題4,配線架的工程量用點位個數/24得出,那么交換機的工程量怎么計算?

    2024-04-15 14:57:45 補充

    問題5,如果要加上UPS電源需要多少個?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、電視還要放大器、分配器;電話需要程控交換機。2、交換機臺數根據設計,要有余量。UPS電源不用配線架和服務器