山大王 2024-04-15 14:32:54 | 湖北省 安裝 | 298查看 1回答
綜合布線系統設備工程量計算
一棟綜合樓,電視插座有4個,網絡插座有120個,電話插座有120個,在電井內設計機柜,干線是6芯光纖。問題1.滿足功能達到要求,用一個光纖收發器,一個交換機,5臺網絡配線架,5臺110電話配線,1臺電視分配器就夠了嗎?問題2.連接順序是光纖-光纖收發器-交換機-配線架-插座。光纖收發器前后端用尾纖連接,交換機前端是尾纖后端是網線。配線架的前后端都是網線。這樣的連接是對嗎?問題3.我的理解是否有錯誤,或者要補充的?
2024-04-15 14:37:13 補充
問題4,配線架的工程量用點位個數/24得出,那么交換機的工程量怎么計算?
2024-04-15 14:57:45 補充
問題5,如果要加上UPS電源需要多少個?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、電視還要放大器、分配器;電話需要程控交換機。2、交換機臺數根據設計,要有余量。UPS電源不用配線架和服務器
2024-04-15 16:41:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看