~~ 2024-04-19 08:15:07 | 河北省 安裝 | 397查看 4回答
線纜經T接箱后電纜型號問題
系統圖沒有標準T接線箱后出電纜型號是什么?請問是按配線箱回路圖中的電纜型號計算呢還是按T接箱的上一級電纜計算呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
感覺你兩張圖配電箱額定功率不一樣,應該詳圖和樓層那個不配套,15千瓦和6千瓦差的不少,用同樣分支電纜,不經濟
2024-04-19 08:53:40
-
NH-YJV-3*25+2*16
2024-04-19 08:17:30
-
是按配線箱回路圖中的電纜型號計算
2024-04-19 08:27:22
-
兩個箭頭處都可以采用(NH-YJV-3*25+2*16)
2024-04-19 08:34:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看