應急照明切換裝置調試
請問各位大佬,事故照明自動切換系統調試定額按章節說明描述事故照明系統調試是按發電機組臺數、獨立變電站和配電室的座數計算的,那應急照明箱的雙電源切換裝置調試套什么呢?有什么依據嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套
2024-04-19 11:23:47
-
應該是說反了。
事故照明自動切換系統調試按應急照明箱的數量。
發電機組臺數、獨立變電站和配電室的座數是計算(自動投入裝置調試電源)的數量。
2024-04-19 12:16:50