22****@qq.com 2010-07-13 10:33:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 976查看 2回答
剪力墻外側水平鋼筋問題
如下附圖1,為軸線距離3300*3300的電梯井,墻厚為200。當計算設置選擇為【外側縱筋連續通過】時(如附圖2:節點2),軟件計算剪力墻外側水平鋼筋長度為3500-2*15=3470,這個是對的。但是電梯井的四面墻都按這個計算,總長度就不對了。因為四面墻都是連續通過,那么總要有個搭接的地方(如下附圖3),這個搭接軟件算不了,如何處理?我在節點設置里(附圖2)找不到其它能計算的節點。問題補充:這樣一來不但是核心筒自身的水平鋼筋搭接不能計算,而且超過定尺長度也不能計算。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
計算設置里面有一項剪力墻水平鋼筋轉角處是否增加搭接。 以前的版本我記得是在計算設置里面的,現在的版本在剪力墻屬性里面。 是的,要自己判斷。不過如果是框架結構這樣的剪力墻估計只有電梯井處有;如果是剪力墻結構估計剪力墻長度都不長不超過定尺長度,即使超過數量也不多。 地下室外墻,能超過20個? 即使50-60個,也只是僅地下室一層而已。 我這里只有這個方法,如果你想尋求更簡單的方法,就讓你失望了。
2010-07-13 10:40:24
-
在剪力墻定義的屬性里面設置。
2010-07-13 17:45:58