g 2024-04-28 19:41:26 | 江蘇省 安裝結算 | 281查看 2回答
消防水閥門連接方式問題
消防水閥門連接方式問題:合同為清單固定綜合單價,閥門清單名稱為焊接法蘭閥門、項目特征未明確連接方式、組價按照法蘭連接組價,現場實際為溝槽連接。本著公平的原則,結算是否可以按現場溝槽連接重新組價?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果未明確連接方式。但當時投標時的圖紙是否是溝槽連接?如果變更了,可以按變更考慮。
如果投標時圖紙已明確溝槽連接,雖自己投標時采用法蘭連接組價,理論上不調也可能價格是合適的。
固定綜合單價作為合同約定,應該不能調整。
當然,如果雙方協商一致,應該也可以。
2024-04-28 20:50:37
-
實際與設計要求不符時,不能重新組價。(投標人錯誤)
實際與設計要求相符時,可以重新組價。(設計與投標人沒有錯,招標人錯誤)
2024-04-29 08:07:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看