關(guān)于市政各井室土方開挖及回填
本項目是市政供水工程 考慮定向鉆施工 無需開挖溝槽 需要單獨計算井室開挖的工程量 市政補充定額解釋 :”豎井挖土方,按設(shè)計結(jié)構(gòu)外圍水平投影面積乘以高度以體積計算,其高度指實際自然地面標高至箱涵或豎井底板下表面標高差“ 意思是不考慮工作面。
是否可以考慮工作面?
回填方該如何計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
豎井的補充定額解釋不適用,供水項目的井一般是檢查井,不是豎井;需要考慮工作面,有方案的按方案,沒方案的按定額說明;回填方=挖方-井體積
2024-05-06 14:57:11
-
清單不考慮工作面,定額考慮工作面,挖方和回填均是如此
2024-04-29 15:56:39
-
要考慮工作面
2024-04-29 16:02:26
-
豎井和管道檢查井完全不是一個東西啊,豎井采用倒掛井壁法施工
2024-04-29 16:30:44