唐 2024-05-05 14:33:11 | 廣東省 安裝計價軟件GCCP安裝算量GQI | 225查看 1回答
大佬們,通過這個防火分區說明可以得到哪些信息呀
大佬們,通過這個防火分區說明可以得到哪些信息呀,可以判斷出防排煙風管下接風口的高度嗎?可以判斷出擋煙垂壁的高度嗎?如何判斷呢,求大佬指點。這兩個的量我算的都不是很明白,求指點
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
儲煙倉高度1.5米,即為頂板下來1.5米,排煙風口在頂板下來1.5米內;擋煙垂壁的高度必須大于1.5米(寬度按照規范應該不超過4米),這些尺寸及高度圖紙上都應該有啊,最好找設計給你確認。
2024-05-05 14:53:17