langlangtiankong 2010-07-16 16:57:49 | 河北省 其他專業 | 401查看 10回答
在鋼筋10.0中,暗柱位置布剪力墻,是否不對
我在鋼筋10.0中,暗柱位置布上剪力墻,為的是導到圖形中房間封閉,可是剪力墻卻有鋼筋了,不應該有吧問題補充:我覺得就是畫上剪力墻,剪力墻也不應該有筋,可是我查看編輯鋼筋就是有還是水平筋,一邊3跟,共6根
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱將剪力墻都占滿時,軟件自動扣減墻與柱的鋼筋,這時墻體鋼筋都被柱取代,墻筋就為0。
2010-07-26 09:52:14
-
你好 暗柱位置布上剪力墻,鋼筋是不會重復計算的。放心。軟件自動扣減
2010-07-16 17:02:57
-
剪力墻就應該畫到暗柱邊緣, 暗柱不是柱只起到加強的作用
2010-07-16 17:03:40
-
布置墻的時候可能超出了暗柱范圍。
2010-07-16 17:06:43
-
在鋼筋10.0中,暗柱位置布上剪力墻,為的是導到圖形中房間封閉,可是剪力墻的鋼筋和暗柱的鋼筋軟件會自動相互扣減的,
2010-07-16 17:06:50
-
你說反了 不是暗柱里布置剪力墻 而是剪力墻里布置暗柱的 首先應該畫完剪力墻包括暗柱位置 以后再在剪力墻里布置暗柱 鋼筋計算時是有扣減關系的,軟件計算了剪力墻鋼筋時 會自動扣除暗柱位置的剪力墻鋼筋的 順序反了也沒有關系 計算是按圖元位置扣減的 不是按圖元先后扣減的
2010-07-16 17:10:38
-
要看設計,有時設計不要求暗柱里布置鋼筋(比如說獨立暗柱),象這種情況就不能再重復布置剪力墻。一般情況下在暗柱的部分不計算縱筋,但水平筋還是應該有的。暗柱中畫入了剪力墻,暗柱中縱筋不應計算,但水平筋一定是有的。
2010-07-16 17:22:58
-
暗柱中的剪力墻鋼筋縱向鋼筋,軟件會自動扣減的,不必擔憂,規范上也是這樣的/ 至于你先畫墻還柱,都是扣減墻里面的鋼筋的,因為钟受力?。分布鋼筋只錨固到柱子里能達到錨固要求就可以了。
2010-07-16 21:27:40
-
軟件會自動扣減的 還有再按住位置上布置上剪力墻并不是說為了導進圖形讓房間封閉 而是應該畫上墻
2010-07-17 13:44:32
-
實際暗柱是剪力墻的加強鋼筋,它的工程量全包括在剪力墻里面, 沒有特殊要求,暗柱是不需要轉入圖形算量里面的.
2010-08-09 20:02:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看