女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 這個剪力墻定義的對嗎?

    剪力墻剪力墻定義答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、不太對,圖紙上是二級鋼,現實中幾乎沒有用二級鋼多了,所以,輸入C25@200

    2、拉筋不是一級鋼而是三級鋼

    3、鋼筋底部的25d呢

    2024-05-11 16:04:24 

  • 是的

    2024-05-11 16:02:16 

  • 水平筋是18的

    2024-05-11 16:02:34 

  • 跟圖紙對的上就沒問題

    2024-05-11 16:02:41 

  • 垂直加強筋是示意鋼筋,不能直接量測,

    應以鋼筋線上的標注說明為準。


    上圖中25d為墻縱筋伸入支座底部后的彎折長度(肯定不是錨固,因為遠大于25d)

    2024-05-11 16:03:07 

  • 不對的,垂直是(2)排的。水平也是(2)排的。附加鋼筋(你輸入的尺寸是對的)是單排的。

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    剪力墻

    2024-05-11 16:07:25 

  • 附議

    首次提交 2024-05-11 17:24:59  最近修改2024-05-11 17:25:24 (修改過1次)