magicool 2010-07-17 15:32:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1210查看 6回答
剪力墻頂梁的定義?
圖中剪力墻頂的梁如何秞?圖中梁的腰筋與剪力墻水平筋明顯不同,如果定義為暗梁,則圖中腰筋是否在暗梁定義——其他屬性——側面縱筋中定義?但,如果定義暗梁,則剪力墻水平筋在梁高范圍內是否重復布置?另:墻力墻垂直筋鋼筋在這種情況是否不需要考慮錨固,如圖,只需要升到梁頂(板頂)就行?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這種情況就要按KL定義。
2010-07-17 15:43:49
-
此類暗梁應按KL定義,但應看兩端是不是在柱上或主梁上,否側定義次梁即可。
2010-07-17 16:10:23
-
可以按暗梁構件,進行設置計算。
2010-07-17 15:35:41
-
可以用剪力墻構件中的暗梁來布置。
2010-07-17 15:35:51
-
答;這種情況的梁需要利用"剪力墻下的"暗梁"構件進行定義,對于側面鋼筋你可以直接其它屬性中的側面鋼筋,對于剪力墻的水平鋼筋是布置到暗梁下邊,對于垂直鋼筋需要錨入暗梁中,根據平法規則中的節點進行計算.
2010-07-17 16:30:33
-
用暗梁構件定義,然后點布在剪力墻上即可 剪力墻縱向鋼筋如果上層連續且直徑沒有變化,就不用考慮錨固。具體節點可以參見03G101-1圖集的詳細說明。 暗梁側面筋不用輸入就是剪力墻的水平鋼筋(如果側面筋與剪力墻水平筋不一致時候才單獨輸入該數值) 如果單獨輸入了按梁側面鋼筋,剪力墻在計算水平筋時候就計算到暗梁底的,如果沒有輸入側面筋,剪力墻水平筋計算到層頂標高位置。你可以測試一下的
2010-07-17 15:52:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看