隱形人 2024-05-15 14:04:01 | 河南省 安裝 | 385查看 3回答
請問電力電纜頭怎么套定額呀,怎么看電纜頭是中間頭還是終端頭還是成套的啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套終端頭
2024-05-15 14:05:29
-
終端頭在一個回路的終端,如回路:電表箱-戶內 配電箱。那么起始端(電表箱)和末端(戶內配電箱)就都有一個終端頭。所以一般情況一根電纜兩個終端頭。
中間頭是指在達成一個回路的路徑中,若路徑太長,一根電纜不夠,那么就會產生再接入一根線的情況。那么連接位置,就是中間頭。
比如一個回路700m,實際過程中,我購買的一根電纜不可能會有這么長,那么這段回路我就要起碼兩根電纜是吧。(中間頭距離的 選取,需要看 本地定額,安徽這邊是超過400m計取。)
2024-05-15 14:34:16
-
室內工程沒有電纜中間頭。
2024-05-15 14:56:52