老黃 2010-07-19 16:27:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 644查看 2回答
腳手架問題
請教下,一棟地上19層帶地下2層的建筑,地下2層層高5.4,1-3層層高為4.5,要算哪些腳手架啊,還有就是算了滿堂腳手架了還算不算內腳手架?內墻腳手架按內墻內邊線長度*2算面積還是按一邊長度算面積(內墻有2面要裝修)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要算綜合腳手架,砼里腳手架還有滿堂腳手架。滿堂腳手架算了不用再算內腳手架了,內墻腳手架按內墻內邊線長度*2算面積,只要抹灰的墻面都要算。 層高不足3.6m時不用算滿堂腳手架,但是天棚抹灰腳手架還是要算的。
2010-07-19 16:39:46
-
腳手架按當地的工?量計算規則去計算 1、按綜合腳 手計算 2、按單項(梁、柱、墻)分別計算相應腳 手架 3、算了滿堂腳手架了不算內腳手架,內墻腳手架按內墻內邊線一邊長度算面積
2010-07-19 16:40:19