  • 關于柱箍筋計算

    請教各位,鋼筋算量里面,我看到柱箍筋根數的計算公式是 角柱和邊柱的公式是Ceil(2.3*49*14/min(5*16,100))+Ceil(1922/100)+1 中柱的公式是Ceil(517/100)+1+Ceil(984/100)+1+Ceil(450/100)+Ceil(1549/200)-1 這公式是什么意思啊,我看不懂,并且我手工算了一下,和軟件算的也不一樣 并且角柱和中柱的計算不一樣,這是根據什么規范的嗎,我在101圖集上也沒找到說角柱和中柱計算不一樣的
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你看下角柱和邊柱的配筋信息,箍筋應該是全加密即間距為100,縱筋是14的鋼筋搭接,所以搭接范圍2.3Lae(2.3*49*14)箍筋加密間距為min(5*16,100),即取小值,乘余部分按100間距 中柱的箍筋間距應該是100/200,上加密、下加密、節點(梁高范圍)加密,最后乘余1549mm按200間距布置 角柱除了角筋是不是14的縱筋呢,如果是,那角柱就是對的,雖然配筋也是a8@100/200,但是因為扣除2.3Lae以后,乘于部分就是按規則應該加密的范圍了,中柱我得去試試了,呵呵 2.3Lae在03G101中,柱加密的詳圖上就有,你看看,至于49d,應該是你的工程設置中設定的才對喲 那你現在去看計算設置--搭接設置中,柱縱筋的連接方式就明白了

    2010-07-20 08:26:34 

  • 你好,縱向鋼筋在12、14的情況下一般都是用綁扎搭接的,固此,在平法101 P40注2、3里說明的,必須在搭接范圍內箍筋加密,而加密的間距為min(5d,100),而對于加密范圍為2.3LlE(LlE+0.3+LlE),101 P36有說明這個范圍。至于那個49D,是跟你的砼標號和搞震等級、鋼筋級別有關的,你查一下101 P34頁就會清楚了!

    2010-07-20 09:04:40 