匿名用戶 2015-02-11 13:54:47 | 黑龍江省 安裝算量GQI | 738查看 1回答
消防管線的問題
消防系統(tǒng)中通往感煙、探測器、還有其它模塊的線,是一根線還是幾根,是電纜還是電線啊。應該怎樣輸入屬性呢。我用的是2013軟件。套定額怎么套?問題補充:RVS是什么線。1、就是感煙和氣體探測器之間是什么線,2、感煙和感煙之間的是什么線。3、感煙和消火栓按鈕是什么線。他們之間那個是24V電源線,那個是報警總線。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防系統(tǒng)中通往感煙、探測器、還有其它模塊的線,是一根線還是幾根,是電纜還是電線啊。一般是一根信號線,但是與模塊相連的有些是兩根線,如連接風機模塊的一般是一根電源線和一根信號線
應該怎樣輸入屬性呢。 按電纜考慮,選用定按電氣冊配管配線的雙芯或者多芯導線按考慮
2015-02-11 14:10:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看