  • 在線提問專家你好!

    專家你好!一般的跳梁的那個標注是懸挑跨的中部鋼筋還右支座的鋼筋???如下面圖,幫我講一下03G的規定,還有就是提議一下,2009鋼筋能識別梁集中標注里面的標高,用CAD導圖后,弄完,還得轉來去修正標高,梁一多,很麻煩,看都看不過來?。?!

    識別梁

    集中標注

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 首先感謝樓主的建議。 1.對于懸挑梁的鋼筋,我們同樣區分上部筋和下部筋。圖中所示的懸挑梁的配筋信息解讀如下:1)懸挑跨截面尺寸為200×400;2)上部鋼筋為4根直徑為16mm的3級筋,分兩排設置;3)箍筋是直徑為6mm的一級筋,布筋間距100mm,雙肢箍;4)下部鋼筋為2根直徑為12mm的三級筋;5)該跨梁的頂標高相對集中標注的標高低0.050m。 2.GGJ2009的處理為:1)原位標注截面尺寸中錄入200*400;2)上部筋輸入在懸挑跨的跨中筋位置;3)在懸挑跨箍筋中輸入箍筋信息;4)下部筋輸在懸挑跨的下部原位標注鋼筋位置;5)同時修改標高信息。 3.平法規定:1)上部跨中筋的第一排筋2C16,為一端帶彎折的縱筋,若為貫通筋時,其當前跨的長度為“懸挑跨凈跨長-懸挑端保護層厚度+12d+支座寬度”;若為非貫通筋時,其長度為“懸挑跨凈跨長-懸挑端保護層厚度+12d+支座錨固值<注:支座錨固值與框架梁的端支座錨固一致}>”;2)上部跨中筋第二排筋2C16,若為貫通筋時,其當前跨的長度為“0.75×懸挑跨凈跨長+支座寬度”;若為非貫通筋時,其長度為“0.75×懸挑跨凈跨長+支座錨固值<注:支座錨固值與框架梁的端支座錨固一致}>”3)下部縱筋長度為“懸挑跨凈跨長-保護層厚度+支座錨固<注:一級筋錨固長度為15d,二~三級筋錨固長度為12d>”;4)箍筋根數計算同樓層梁的計算方式。(詳細的規定請見03G101-1 P66)