  • 消防工程,操作高度增加費問題

    請問消防工程里,水電的操作高度增加費分別如何計???定額里只寫了高度≤10m的計取,未寫高于多少才計取。

    請問消防水系統的高度是執行給水的3.6m還是電氣的5m?消防電系統是執行電氣的5m還是≤10m的全部計???操作高度增加費

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    計算超高費即可

    噴淋和消火栓按照水3.6m,自動報警按照電氣5m