Lasid 2024-06-03 11:04:37 | 山東省 土建 | 236查看 2回答
畫疊合板的問題
同一層板結構圖中一開始說明了現澆板為130,已經布置完成。
后又看到同層板裝配式圖紙中現澆70厚 預制板60厚
①該怎么布置疊合板呢?②已經完成現澆板的鋼筋布置,需要改嗎?③疊合板是不是不用布置鋼筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
Q:①該怎么布置疊合板呢?
A:選中為疊合板處的現澆板,屬性中勾選是【疊合板】,預制構件下定義/識別疊合板底板進行布置
Q:②已經完成現澆板的鋼筋布置,需要改嗎?
A:不用
Q:③疊合板是不是不用布置鋼筋?
A:是的
2024-06-03 11:11:39
-
在裝配式中畫,預制底板處沒有底筋了,包含在預制板單價中,疊合板處還是有面筋或負筋的
2024-06-03 11:09:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看