  • 排水管道的安裝

    排水管道穿墻過樓板用套管嗎? 排水管按設計說明,我一般套阻火圈,今天看到一圖紙設計說明 關于排水套管設計特別說了見05S1-315/316 我一查,發現除啦穿基礎樓板面,連出屋面都要套管, 而且過樓板那項還有好幾種不同做法,還有一管道穿防水樓板的,排水都是在衛生間,我是不是應該取穿防水樓板那種? 我決定給一個外墻基礎的剛性防水套管,其他一律不做,不知道合適不合適!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你套阻火圈是正確的,排水管道一般不設套管(除非設計或甲方有明確要求);05S1-315/316是圖例,分有套管無套管等多種。 不用,國標建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242---2002)沒有要求排水管道做套管。 給水管穿樓板需做套管,穿墻如果是暗敷(在樓面或地面下)不需做套管,明敷需做套管。

    2010-07-21 19:36:11 

  • 你再看看實際施工是怎么做的。正常的排水管是不安套管的??梢宰稍冊O計再定。

    2010-07-21 19:32:21 

  • 一般情況下排水管道當采用塑料管時不用計算套管的,當采用鑄鐵管時設計無特殊要求也可以不設套管的。如果執行國標建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242---2002)的話應該設套管的。

    2010-07-21 21:19:04 

  • 圖紙設計要求排水管預留套管,但在實際操作中基本沒有施工的

    2010-07-22 08:11:45 

  • 如果是標底的話,還是做上,也差不多少錢,屋面那塊應該用止水環普通套管,不用外墻剛性套管吧。個人意見,也請各位大蝦指點。

    2010-07-22 11:04:08 