  • 豎向配電系統圖和配電箱系統圖出線數量不一致

    配電系統圖

    回路

    答疑解惑

    問題描述:

    1. 豎向配電系統圖顯示-1APZ1(消防總配)到-1AE1(應急照明箱)出2根

    2. 配電箱系統圖顯示只有一條回路

    問題:

    -1APZ1到-1AE1應是兩條電纜還是一條電纜

    2024-06-08 21:59:27 補充

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    雙電源必須兩根電纜,但不能都從(-1APZ1)配電箱出去,那沒有作用。

    看截圖一的另一邊。

    2024-06-08 20:13:40 