李狗蛋兒 2024-06-08 17:31:28 | 河南省 安裝機電預算施工安裝算量GQI | 333查看 1回答
豎向配電系統圖和配電箱系統圖出線數量不一致
問題描述:
豎向配電系統圖顯示-1APZ1(消防總配)到-1AE1(應急照明箱)出2根
配電箱系統圖顯示只有一條回路
問題:
-1APZ1到-1AE1應是兩條電纜還是一條電纜
2024-06-08 21:59:27 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
雙電源必須兩根電纜,但不能都從(-1APZ1)配電箱出去,那沒有作用。
看截圖一的另一邊。
2024-06-08 20:13:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看