cyjb 2010-07-22 21:52:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 230查看 4回答
鋼筋問題
鋼筋計算公式2(a+b)-8c+31.8d,為什么決算時按26.5d算呢?哪一個對?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是看依據的是什么。
2010-07-22 22:16:15
-
這個應該是箍筋的及結算尺寸吧?這個問題你問的太不清楚了,如果最后彎鉤加的量不對的話,查看下計算設置中彎鉤設置是不是最了調整啊? 你這個問題說的是箍筋尺寸的計算嗎??你沒有寫清楚??! 26.5D是怎么推出來的?。繎摷?*11.9*D+8D
2010-07-22 22:22:55
-
你好,計算箍筋的時有是有兩種算法的,一種是外皮尺寸和中軸尺寸的。如果按外皮尺寸算的話是要加上31.8D的,如果是按中軸尺寸算的話則是26.5D,這是因為按中軸算的話在原來的31.8D減去三個90度角的調整值,即31.8-1.751d*3=26.5 以下是推導過程。 軸線尺寸L1-量度尺寸(外包尺寸)L2=彎曲調整值 1、90度彎鉤的計算(圖三) 鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D=2.5d。 軸線尺寸:L1=LAB+LCD+π×(D+d)×(90/360)=LAB+LCD+2.749d 量度尺寸:L2=(LAB+D/2+d)+(LCD+D/2+d)= LAB+LCD+4.5d 調整值為:δ90 = L1-L2=2.749d-4.5d=-1.751d 2、135度彎鉤的計算(圖四) AB段為箍筋彎鉤的平直部分,一般抗震結構取值為10d,該部分暫不考慮,彎曲調整值只計算BCD段 軸線尺寸:L1=LCD+π×(D+d)×(135/360)=LCD+4.123d 量度尺寸:L2=LCD+D/2+d=LCD+2.25d 調整值為:δ135 =L1-L2=4.123 d-2.25d=1.873 d≈1.9d 箍筋彎鉤的平直段為10d,加調整值等于11.9d,這便是箍筋“135度彎鉤增加值=11.9d”的來歷。 外皮尺寸是預算長度(31.8d),中軸尺寸是下料長度(26.5d) 最后哪個是對,現在都是各據一詞,都按各自有利的說法。各的說法,這樣甲雙方商洽好了!
2010-07-22 22:48:44
-
跟抗震等級有關
2010-07-22 23:08:24
-
剪力墻水平鋼筋在遇轉角暗柱時 外側水平筋計算至暗柱端頭-保護層 在實際施工中 此部位過轉角有搭接, 是不是在GGJ2009剪力墻鋼筋屬性中 轉角設置搭接?
-
你好 我是廣聯達初學者 鋼筋算量里 我怎么把墻柱基礎都布置好了 鋼筋也輸入了 為什么鋼筋算不了呢 還有就是查看鋼筋量也沒有顯示 請問是什么原因問題補充:關鍵是鋼筋匯總計算是灰色的 根本就算不了
-
我的鋼筋10.0為什么插著加密鎖還是打不開啊?問題補充:是打不開已做工程。程序裝了卸載了好幾次還是不行,給他們的服務打電話還是不行、大家幫幫忙把?/a>
-
如果我想設置基礎頂-1.5m至±0.00柱箍筋加密為φ8@100,-0.1m至1m柱箍筋加密為φ8@100,其他部位為φ8@100/200,應該如何設置??
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看