CXJ 2024-06-10 20:08:11 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 221查看 1回答
請問,這個梁箍筋肢超過了在其他箍筋里這樣輸入對嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不對的 定義梁里輸入的是2肢箍,在其它箍筋里應(yīng)該是輸入7個箍筋,是14肢。圖紙要求是16肢箍筋
首次提交 2024-06-10 20:21:57 最近修改2024-06-10 20:23:31 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看