旺旺大禮包 2024-06-11 11:07:54 | 河南省 安裝 | 236查看 2回答
弱電管道
圖紙設計說明中規定網絡、電話線穿管管徑:1根PVC20;2根PVC25;3根以上者應分管穿設,應該是怎么理解?平面圖中標注的數字代表管道數嗎?還是網線數?
2024-06-11 11:11:19 補充
圖二中是可以相鄰的兩個網絡插座可以共管25,然后是5根25的線嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
超過3根就還是按1根、2根那樣敷設,不共管
一根管最多穿2根
首次提交 2024-06-11 11:09:03 最近修改2024-06-11 11:12:06 (修改過1次)
-
平面線上的數量標示 網線或電話線數量(理解原理,一個網絡或電話口就需要一根單獨的線), 如果平面標注3,則布置1PVC20+1PVC25(線就等于1+2),其他數量同理。
首次提交 2024-06-11 11:11:53 最近修改2024-06-11 11:12:37 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看