云淡風輕 2010-07-23 18:27:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 507查看 3回答
兩塊筏型基礎板鋼筋互相深入對方的問題
有兩塊筏型基礎板,因為他們的厚度不一?,所以單?dú)配筋 但是他們相交處 鋼筋都深入了對方的板中 這個怎么處理呢?問題補充:關鍵是兩塊板的配筋完全不同 ,而且只有板薄的板中鋼筋才深入到板厚里面,板厚里面的鋼筋是在端部自己錨固。如樓下所說,變截面不能滿足要求。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個可以在設置筏板變截面處 進行相應的選擇和修改屬性
2010-07-23 18:34:19
-
選中兩塊板,設置其變截面即可
2010-07-24 11:49:59
-
這樣的情況可以用變截面進行處理 如果板筋規格相同時 能通則通 這樣可以減少重疊部分鋼筋量
2010-07-23 18:49:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看