mzhr 2010-07-25 18:18:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 481查看 8回答
這條梁的鋼筋怎樣抽?
如圖一所示: 該梁左、中、右支座寬度均為250mm。我想請問的是第一跨的左支座2B16和第一跨的跨中鋼筋2B14的鋼筋,需要注意的是,第一跨的跨中鋼筋2B14非架力筋。對于這我有點不明白,請您指導!望您這兩鋼筋重新抽一次給我看看! 下面圖二所示,是我用軟件算出的結果,我覺得有點怪! 為什么加上36*d和減去3975/3
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納左支座鋼筋輸入2B16,上部通長筋輸入2B12;下部鋼筋輸入2B22;跨中鋼筋2B16。 第二跨跨中是2B16 .。不按照集中標注來輸入,不可。
2010-07-25 18:29:30
-
你好,不知道你有沒有發(fā)現(xiàn)你的左支座的原位標注是2B16,而你的上通長筋也是2B16,所以在第一跨,直接通長了,然后伸至第二跨的左支座負筋;而第二跨的左支座負筋伸入支座內的長度則為(相鄰兩跨長跨的凈長)/3 所以就得到了這么一個公式,左錨固+第一跨凈長+右支座+(相鄰兩跨長跨的凈長)/3
2010-07-27 17:02:24
-
那是支座,一般算2B16在左邊的支座,凡是在第一排的,就LN/3.叫支座負筋。。你去看看G03101圖集
2010-07-25 18:32:10
-
圖紙有問題!
2010-07-26 16:39:48
-
答;你輸入的鋼筋信息不正確,你需要在第二跨的原位標注上的"上部鋼筋中的"全部輸入,左,中,右的鋼筋信息為"2B16",在第一跨的左支座中輸入為2B16,跨中鋼筋中輸入的是2B12就可以了.
2010-07-25 18:43:57
-
你好! 你的第一跨在右支座應該設置為2b16,這樣應該就與你的圖紙設計要求一樣了; 另外,你的集中標注不對,箍筋后邊的括號內的2B16不能設置,如果圖紙設計的架立筋是這樣的,你可以這樣設置; 如果圖紙設計第一跨的中間鋼筋不是架立筋只是原位標注是2B12,你可以按圖紙設計設置,單獨第一跨的右支座應該設置為2B16。 這樣軟件計算的工程量就正確了,你可以試試看。
2010-07-25 18:47:59
-
250-25+15*d+3975/3+36*d 應該是支座寬-保護層+彎折+凈長+搭接
2010-07-25 19:00:43
-
你去看看G03101圖集中就很清楚了。
2010-07-27 12:15:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看