病貓 2010-07-26 15:46:22 | 河南省 其他專業 | 1291查看 3回答
關于風機的定額子目問題?
關于風機的定額子目問題,需要請教諸位老師一下: 1、廣東省06安裝定額中將離心式通風機分為4#、6#、8#、12#、16#、20#這幾個子目,請問定額是根據什么原則編制的? 2、定額是按4#、6#、...、20#等編制,可實際套子目時經常提供的參數是風速、功率、壓力等參數,套子目時應如何轉化? 謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納很抱歉,剛才我的回答有誤,經過查詢有關資料,更正回答如下: 1、離心式通風機分為4#、6#、8#、12#、16#、20#是按風機出風口的直徑編制的,比如8#風機,出風口的直徑為800、12#風機的出風口直徑為1200,以此類推。 2、設計圖紙應該提供風量參數的,同一型號的風機的風量不一定相同,風量的大小跟風機所配電機的功率、轉速有關。
2010-07-26 15:54:11
-
1、定額是按照風量的大小來編制的 如下列定額子目: 9-4離心式通風機安裝 風量4500m3/h以下 9-9離心式通風機安裝 風量123000m3/h以上 2、你看設施圖紙 的設計說明當中能給出數據(如果沒給的話 跟設計院聯系)
2010-07-26 16:11:55
-
按風機出口處風管的直徑確定套定額號
2010-07-26 19:05:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看